主题 : 窗户日照分析遇到的事儿
天光土木:www.co120.com
级别: 管理员
UID: 1
精华: 1
发帖: 790
威望: 454 点
铜币: 792 枚
贡献值: 22 点
好评度: 0 点
在线时间: 605(时)
注册时间: 2009-06-19
最后登录: 2018-07-23
楼主  发表于: 2016-09-02 10:11

窗户日照分析遇到的事儿

2011_工业总图设计软件免费下载
纵向广告-控规设计软件免费下载
      在年前的工作总结中,小编分别梳理了一般情况下住宅日照的基本规律和利用日照软件在方案阶段微调的方法。近期在工作中遇到另外一件比较重要的事儿,就是国家2014年颁布执行了《建筑日照计算参数标准》,各地区也参照修改了本地区的日照计算方式。那么现在就说说具体哪些条文调整会对住宅设计产生较大影响(本文主要以天津规范为例,其他地区可自行核对自己地区内规范条文调整情况)。

       新国家规范中明确规定:
       5.0.1.2  采样点间距应该根据计算方法和计算区域的大小合理确定,窗户宜取0.3m~0.6m,建筑宜取0.6m~1.0m,场地宜取1.0m~5.0m。
       5.0.6.4  宽度小于等于1.8m的窗户,按照实际宽度计算。宽度大于1.8m的窗户,可选取日照有利的1.8m宽度计算。
       在有些地区,这项调整就会对日照计算结果造成很大影响。例如原本天津市日照计算是按照窗中点采光计算,只要窗中点一点满足大寒日两小时即为合格。

       现在要求满窗日照,每隔0.3m~0.6m取点,所有点同时有日照且达到2小时才为合格。此项规定对计算结果影响很大,特别是凸出墙面的百叶和凸窗挡板会造成的严重的自遮挡。如果在计算对周围已建建筑遮挡时也采用满窗日照,尤其严重。

       如下图离着凸出主体墙面百叶或者挡板比较近的窗户上的采样点,很容易被百叶或者挡板遮挡。房屋有扭转时尤为严重。

       5.0.6.1 落地窗、凸窗和落地凸窗应以虚拟的窗台面位置为计算起点。大家注意,凸窗起算点的位置不在真正的玻璃所在位置上,而是与外墙同在一个平面上。


       凸窗左右都有挡板,而且窗户宽度不宽于1.8米时,满窗日照计算时间为:0。很不可思议是不是?如下图所示,白色线条代表平行的太阳光线,只要光线和窗户垂直方向有夹角,遮板就会有遮挡,遮板的阴影就会落在窗户上。只有光线完全垂直窗户那一刻是满窗日照,但是时间不足五分钟,也无法计入有效时间内。

       所以说在设计户型时,每户必须要保证有足够日照时间的普通平窗。当然也可以将凸窗尺寸加大,可以选取有利于日照的部位做日照计算。或者凸窗至少有一侧,甚至是两侧不做挡板,而是玻璃。这种做法都多少会增加一些成本。
       对于百叶等产生局部自遮挡,就要靠调整细部来满足日照要求。例如最靠近百叶的窗户是日照最为恶劣的位置,如果不够两个小时,就需要调整百叶位置,直到离着百叶最近点有两小时日照光线。如果还不能达到要求,就有可能需要百叶调整为凹入式,但是会影响室内空间的使用舒适度。

        另外,天津市地方规范中也对主客体影响半径做了相应调整,具体可参看地方规范。
www.co120.com:飞时达CAD软件